威纶通官方论坛

求助,我错在了什么地方呢?

[复制链接]
发表于 2012-11-2 16:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来一块威纶通TK6070IK触摸屏进行调试,学习两天后做了个小程序实验一下
我做的是用PLC控制交通灯的小实验,PLC用的是三菱FX1s
编好程序,下载,连接PLC和触摸屏
参数设置.jpg 界面.jpg 参数设置和界面如图,
但是,调试的时候总是显示PLC通讯中断,如图所示

结果

结果

求高手知道,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:52:34 | 显示全部楼层
木有人答复么?高手,你们在哪儿呢...
发表于 2012-11-3 21:31:26 | 显示全部楼层
PLC和触摸屏的连接线要正确,通信的参数也要选对才行
发表于 2012-11-3 22:19:10 | 显示全部楼层
PLC 端口设置和 MT一样吗?你可以去下个MT与PLC通信的例子看看,这里就有http://www.weinview.cn/download.php?sortserial=142
发表于 2012-11-4 17:07:31 | 显示全部楼层
先看一下屏的说明说明书,按照说明书检查一下com1的线路连接是否正确。第二步,再检查设置方面是否正确。
发表于 2012-11-5 12:15:15 | 显示全部楼层
设置本机PLC而非远端PLC。
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:56:11 | 显示全部楼层
回复 6# weinview


    谢谢,此处已经改正,但仍然不通。谢谢你的回答.
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:56:35 | 显示全部楼层
回复 3# 2002hnpan


    按说明做的参数
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:58:09 | 显示全部楼层
我现在怀疑是不是线除了问题。触摸屏和PLC连接线是一头DB9,一头圆口422,直接接到PLC的编程口上了。
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:43:57 | 显示全部楼层
回复 10# daili


    麻烦您帮我看看这个吧,和上面是一样的问题,还是接不通。这是在网上找到的测试通讯的实例。你试试能不能通啊。麻烦你了...
通讯测试.zip (380.53 KB, 下载次数: 910)
发表于 2012-11-14 23:49:47 | 显示全部楼层
问题已经解决。发现问题如下。
程程序的问题,在下已用屏幕跟plc亲测。与屏幕。plc。线。无关
解决方法如下
重置plc类型即可
发表于 2012-11-15 09:15:36 | 显示全部楼层
触摸屏型号是不是选成了MT6070IH.应该选择TK6070ih。
PLC设置为本机。
RS485 4W。
COM2   9600  E  7  1
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:49:23 | 显示全部楼层
回复 12# yydlh


    谢谢高手指点,您说的正是问题症结所在,现问题已解决...
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:53:14 | 显示全部楼层
谢谢各位高手指点,问题已经解决,是HMI属性设置错误,再次感谢各位的热心指导...
发表于 2012-11-19 14:15:34 | 显示全部楼层
TK6070通讯口COM1是RS232口,COM2才是RS485通讯口
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 20:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表