威纶通官方论坛

TK6070IH和松下plc通讯,R地址不能显示

[复制链接]
发表于 2012-10-25 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描叙:TK6070IH和松下plc通讯,其他地址显示和动作都正常,唯独R地址不能显示
解决思路:
1、查看源工程文件,连接松下plc,发现确实R地址不能显示,其他地址都能正常动作,通讯很缓慢;
2、用排错工具查看松下plc的R地址,发现错误提示,代码为12,根据若错误代码为12则会弹出“PLC NO RESPONSE”,此程序中也会出现,但关闭后可正常使用,查错工具排错如下图示:

3、查看其通讯参数设置,发现其plc预设站号是0。
4、更改PLC预设站号为1,通讯正常,问题解决。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 19:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表