威纶通官方论坛

6070ih 屏和fx2n 控制变频器通讯延时

[复制链接]
发表于 2012-10-8 21:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过plc直接控制变频器连续写频率(加速,减速)正常,通过触摸屏控制plc 控制有明显停顿,不流畅
发表于 2012-10-9 11:48:36 | 显示全部楼层
可以适当提高通讯波特率,通讯顺畅,plc程序中没有delay,一般就会很快。