威纶通官方论坛

MT81041IH如何实现在线模拟

[复制链接]
发表于 2012-10-4 16:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好
  MT81041IH如何实现在线模拟,笔记本电脑 无COM借口,用USB转COM口后无COM1口(只有COM4或COM5借口),而MT81041IH默认通信借口为COM1(这里的默认能改变他吗),这样无法做在线模拟,请问要如何设置才能做在线模拟。请指教。谢谢。。。
发表于 2012-10-7 15:18:06 | 显示全部楼层
我也需要这个!谢谢!
发表于 2012-10-8 09:23:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2012-10-9 12:16 编辑

MT81041IH默认通信接口为COM1(这里的默认能改变他吗)===当USB转的com口是多少时,在线模拟时可以将com1改为对应端口。
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:56:48 | 显示全部楼层
MT81041IH默认通信借口为COM1(这里的默认能改变他吗)===当USB转的com口是多少时,在线模拟时可以将com1改 ...
weinview 发表于 2012-10-8 09:23



   你好! MT8000界面的系统设置里面 改不了啊   COM设置栏的下拉只有COM1  (也不可以输入改变)  请问在那里改  谢谢。。。
发表于 2012-10-9 12:33:49 | 显示全部楼层
只能在PC连接了USB转RS232线时,才能将com1修改为对应的com口。
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:37:09 | 显示全部楼层
只能在PC连接了USB转RS232线时,才能将com1修改为对应的com口。
weinview 发表于 2012-10-9 12:33



   版主你好:
  PLC连接PC后,MT8104IH 可以实现在线模拟(此时只是连接好PLC,没打开PLC的编程序界面),且能运行10分钟。
  但是如果我先打开PLC编程界面并将PLC程序置监视模式的确时候再来打开MT8000时,则无法实现在线模拟,提示(PLC无显应),问题出在那里啊。请指教。谢谢。
发表于 2012-10-10 09:44:18 | 显示全部楼层
USB的转接线,端口号可以在电脑硬件属性里面设置修改,你用PLC编程软件连接PLC后,这个端口已经被占用了。所以在线仿真无法使用这个端口了。
发表于 2012-10-10 10:02:30 | 显示全部楼层
在线模拟只能连接10分钟,超过则不能连接。
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:11:15 | 显示全部楼层
USB的转接线,端口号可以在电脑硬件属性里面设置修改,你用PLC编程软件连接PLC后,这个端口已经被占用了。所 ...
gcy 发表于 2012-10-10 09:44



   请问 有什么办法既可以在线模拟 又同时连着PLC程序运行监控
谢谢。
发表于 2012-10-10 17:14:28 | 显示全部楼层
如果plc上只有一个通讯口,则不能。
发表于 2012-10-11 10:11:11 | 显示全部楼层
PLC侧如果只有一个编程口通讯,则需要在PLC册增加通讯模块之类的,同时电脑侧也要扩展出另外的一个通讯口才可以的。当然,如果PLC支持485之类的别的通讯方式,则只扩展电脑侧的通讯口就可以了,
发表于 2012-10-11 14:27:14 | 显示全部楼层
解决了我的问题!谢谢啊!非常感谢!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 21:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表