威纶通官方论坛

威纶屏MODBUS TCP通讯设置

[复制链接]
发表于 2012-9-19 14:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MT8070I屏与PLC通过路由器进行MODBUS TCP通讯怎么设置啊??请版主帮助指点指点!!
另外通过外网如何如何给屏下程序啊??
说明:路由器502端口被绑定给192.168.1.2,这是PLC地址,
屏的地址为192.168.1.5,那哪个端口绑定给屏啊??
通过外网如何访问屏啊??
发表于 2012-9-19 15:26:55 | 显示全部楼层
若plc支持modbus tcp协议,可以直接在工程文件-系统参数设置-设备列表中添加modbus tcp、ip,注意IP地址设置位plc的IP,且与HMI在同一个网段中。
若要通过外网监控HMI、远程下载HMI,可以参考以下资料:http://www.ihmi.net/Default_CHS.aspx
说明文件下载。
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:02:45 | 显示全部楼层
版主反映挺及时,只得表扬啊,能给个具体的文档吗??威纶不会连个通讯连接的说明文档都没有吧??我在官网没有找见啊!软件说明也没有啊!
发表于 2012-9-19 16:36:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2012-9-19 16:38 编辑

1、modbus tcp设置: TCP设置.png
2、通过外网监控HMI、远程下载HMI,可以参考以下资料:http://www.ihmi.net/Default_CHS.aspx
说明文件下载、软件下载。
http://www.ihmi.net/Default_CHS.aspx此网址是远程监控应用的独立网址。
 楼主| 发表于 2012-9-20 01:16:42 | 显示全部楼层
您好,版主,我打了贵公司的客服电话贵公司客服人员给我发了个示例工程,如下,
有问题请教,先说明一下我的系统,施耐德MOMENT PLC和MT8070I屏通过路由器进行以太网连接,猫再通过外网接入远处中控室,
PLC内网配置地址192.168.1.2,绑定端口502
MT8070I触屏内网地址192.168.1.10,
要求:1 触屏通过以太网要能操作PLC,
      2 在远处能通过网络给触屏下载上传程序,
贵公司示例如下图
图1
图2 112.png
图3 113.png
图4 114.png
图5 115.png
我的理解:图1是PLC的设置,
图2是PLC的IP配置及端口配置,
图3是本屏的设置,此处把屏当作一台PLC,
图4是本屏IP地址的设置,但此处没有设置菜单,不知为什么,
图5中,本机 PLC4为屏要控制的PLC,本机 服务器为本触屏MT8070I,本机 触摸屏不知道为什么却设置为停用,
我的理解不知正确与否,敬请版主指点,
我们在现场施工,我们这里用了有近百台贵公司的屏,敬请版主详细说明,先谢了!
 楼主| 发表于 2012-9-20 01:18:06 | 显示全部楼层
贵公司发我的示例程序 网络连接TCP.rar (10.35 KB, 下载次数: 1346)
 楼主| 发表于 2012-9-20 01:22:35 | 显示全部楼层
我邮箱shuichuli1000@163.com/969465290@qq.com
         水处理全拼+1000
发表于 2012-9-21 09:46:31 | 显示全部楼层
图4IP指的是本机HMI自身的IP,其设置是在HMI硬件-右下角-系统设置中设置的。
图5中本机HMI接口类型正常情况下默认为停用。
发表于 2012-10-5 15:28:06 | 显示全部楼层
有没有和基恩士PLC KV5000触摸屏的以太网口的通信?我试验了好久没有用
发表于 2012-10-8 09:58:39 | 显示全部楼层
注意HMI工程中设置的plc的IP地址。以plc的IP为192.168.1.100为例,HMI的IP为192.168.1.101,在新建工程,添加KV5000plc驱动,参数按默认即可。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-20 05:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表