HMI与TWIDO在线模拟问题

[复制链接]
发表于 2012-8-20 09:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
TWIDO,站号设置为2,使用编程电缆在线模拟不可通信,而连接HMI实际可以通讯。
解决思路:
TWIDO默认站号为1,如要使用其他站号,通讯线的5-7针脚必须短接。而通过编程电缆通讯在线模拟时,使用的还是默认站号1。故而有此现象。
将PLC的5、7短接,更改预设站号为2即可在线模拟。