威纶通官方论坛

MT6070与施耐德M218通讯问题

[复制链接]
发表于 2012-8-10 14:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 weinview 于 2012-10-16 09:40 编辑

问题描述: 客户使用MT6070iH的屏和施耐德M218通讯,各项设置都排查过,就是无法通讯上。
解决思路:1、 和客户确认触摸屏和PLC型号,然后仔细核对通讯参数和通讯线,结果
       发现这两项都正常;
           2、检查PLC的编程手册,发现如下说明:
           
              如上图所示,即地址对应关系为PLC中一个字节包含8个位地址,超出8个
       向前进一;
           3、由上图所示,触摸屏对应位地址为%MW0中的位地址,但是触摸屏中不存在位的地址逢8进一,所以就有以下对应关系;
           4、HMI 的 %MD2 存储器区域对应于控制器的 %MD1 存储器区域,因为
modbus 请求使用相同的简单字。
           5、HMI 的 %MD20 存储器区域对应于控制器的 %MD10 存储器区域
      6、下面提供了存储器位匹配的示例:
      HMI 的 %MW0:X9 存储器区域对应于控制器的 %MX1.1 存储器区域,因为控制
      器存储器中的简单字分为 2 个不同的字节;
      7、如下图所示:
            
      8、根据编程手册说明,以及上图所示,与我们屏的地址对应关系如下图所示:
         
处理方法:将PLC与我们的屏地址对应关系告知客户,告知后,客户顺利的将触摸屏和我们的屏做好通讯。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 19:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表