威纶通官方论坛

问一个MT6070IH和三菱PLC通信的设置问题

  [复制链接]
发表于 2011-9-18 16:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 松川德设备 于 2011-9-18 17:06 编辑

MT6070IH和三菱FX1N的PLC连接,在参数设置---PLC类型的选项里没有FX1N这个型号,我该选择FX0N/FX2还是FX2N?
请有经验的高人指点一手。
软件版本是EB8000 V4.43。
发表于 2011-9-18 17:39:55 | 显示全部楼层
选择FX2n的。
发表于 2011-9-20 10:09:49 | 显示全部楼层
回复 2# mogoo


    请问如果和三菱FX3uc通讯应该选择哪一个PLC进行添加呢?
发表于 2011-9-20 10:25:14 | 显示全部楼层
FX3U/3G,PLC类型选择错误会导致部分地址不能正确读取。
发表于 2011-9-20 14:52:03 | 显示全部楼层
回复 4# mogoo


    thank you
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:50:01 | 显示全部楼层
回复 2# mogoo
你蒙我!!!!
要选前面那个,害我白忙活半天。
发表于 2011-9-20 16:27:26 | 显示全部楼层
回复 6# 松川德设备
没有蒙你,两个都是可以通信的,如果你的PLC是FX1N,PLC类型选择两个都可以通信,但是选fx0n D1023以后的地址读取高低字反了,要用FX2n的才正常。
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:19:47 | 显示全部楼层
回复 7# mogoo
我选FX2N通信不上,选FX0N/FX2马上好了
发表于 2011-9-22 11:49:22 | 显示全部楼层
回复 8# 松川德设备


    绝对是可以通信上的。