MT6100i系列列怎样读取西门子300的PLC的DB2.DBD10这个数据块呢

  [复制链接]
发表于 2011-8-4 14:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT6100i系列列怎样读取西门子300的PLC的DB2.DBD10这个数据块呢   在字元显示元件属性里应该怎么做呢


   MT6100i系列列怎样写入西门子300的PLC的DB2.DB20这个数据块呢    在字元输入元件属性里应该怎么做呢

  谢谢老大帮忙
发表于 2011-8-5 12:08:26 | 显示全部楼层
DBDN 20010
发表于 2011-8-5 15:16:40 | 显示全部楼层
设备类型选择DBDN ,地址写成00020010,前面的零可以省略
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:31:40 | 显示全部楼层
版主太好啦
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:31:59 | 显示全部楼层
谢谢各位啦
发表于 2011-8-23 19:07:10 | 显示全部楼层
可以与S7-400 PLC通讯吗
发表于 2011-8-24 09:22:36 | 显示全部楼层
可以 ,PLC类型选择S7-300 MPi。
发表于 2011-9-10 11:38:39 | 显示全部楼层
DBW30怎么选地址呢
发表于 2011-9-13 14:02:27 | 显示全部楼层
回复 8# xidong


    选择相应的DB快例如DB10,在后面写db里面的具体的地址。
发表于 2011-9-26 18:58:32 | 显示全部楼层
管理员太好了,谢谢你这样热情正确的回复