威纶通官方论坛

6000触摸屏与松下PLC通讯问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 15:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户反映与松下PLC通讯时,当操作地址为R200地址的按钮时,R200和R20A地址的报警会同时触发。
处理方法:
1、首先检查事件登录中地址的填写是否有错,经确定,地址格式完全正确(dddf)
2、请客户提供有问题的画面程序,检查画面中是否有地址冲突的地方,确定没有地址冲突,也没有宏指令等组件来触发R20A地址
3、将客户提供的画面程序进行编译,反编译,再次打开反编译生成的MTP文件时,发现事件登录中的地址发生了变化,原来的R20A自动变成了R200,导致上述问题的发生。
4、经过检查,确定客户在输入地址时在地址后面增加了一个空格,导致工程在编译时将其识别为0,删除地址后的空格,问题解决。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 16:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表