威纶通官方论坛

MT8070iH2与 AB PLC通讯问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-16 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户从之前可以和AB PLC的通讯的触摸屏中上传出程序到电脑上,然后再下载到另外一台相同型号的触摸屏中后,无法和之前的PLC进行通讯。(与AB PLC通过以太网通讯)
解决思路:
1、仔细检查通讯参数,
2、新建空白工程,按照默认参数设置和AB PLC建立通讯正常;
3、仔细检查新建工程通信参数和PLC通讯参数保持一致;
4、将使用UDP前面的勾选项去掉,按照默认设置,和PLC建立通讯正常。
发表于 2012-6-21 11:41:15 | 显示全部楼层
回复 1# weinview


    能发个AB plc的例子给我吗?现在正为AB plc犯愁。lze8@163.com
发表于 2012-7-19 09:05:01 | 显示全部楼层
回复 2# zhongen


    你要AB PLC通讯?
发表于 2015-5-24 14:52:51 | 显示全部楼层
我也想要实例啊
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-3 13:39

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表