威纶通官方论坛

CP1H PLC与屏通讯,无法实现PLC控制画面跳转问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 14:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
CP1H PLC与屏通讯,无法实现PLC控制画面跳转问题
解决思路:
1、检查PLC程序和HMI程序,发现部分画面是通过D2寄存器的值来控制画面跳转;因此新增PLC控制组件,用D2控制。
2、因触摸屏屏的程序画面序号与PLC程序D2寄存器值不一致,修改PLC的D2值,但还是无法跳转。
3、检查发现D2的值是十六进制,而测试发现HMI程序的PLC控制只识别十进制数据。4、把PLC的D2值改成HMI程序对应的画面值,但需通过进制转换如98对应152, PLC控制切换画面实现。
发表于 2012-6-13 09:29:33 | 显示全部楼层
这个好,我也遇到同样的问题。
发表于 2012-7-19 09:09:00 | 显示全部楼层
回复 2# puyuyou2013


    能否教教
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 17:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表