威纶通官方论坛

MT6070I程序转换到TK6070后出现上电时刻画面来回跳转现象问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 14:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
MT6070I程序转换到TK6070后出现上电时刻画面来回跳转现象

解决方法:
检查客户程序发现画面跳转的原因为,客户程序中使用了一个PLC控制的寄存器来控制画面的切换,同时又添加了将画面窗口号写入该寄存器。

当HMI重新上电时,首先读取D12寄存器的值,并将画面切换到值对应的窗口,同时画面又要强制回到开机画面,然后又回到之前画面!
将第3个PLC控制删除或更换与切换窗口不同的寄存器后,问题解决。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 16:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表