发表于 2020-10-14 19:34:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料触发传送,RW0至D0,15个字,触发PLC M3,OFF一ON,屏上m3点动按钮开关能触发传送,PLC触发M3开关,资料不传送?请问咋回事啊!!!
 楼主| 发表于 2020-10-14 19:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
用屏上M3点动开关能传送资料,PLC触发M3 ON/OFF不传送资料。没明白问题在哪里?我要怎样做才能实现pLC触发M3传送资料
发表于 2020-10-15 08:16:45 | 显示全部楼层
您好
检查步骤:
1.屏上制作M3的位状态指示灯元件监看;
2.在数据传送完之前,不要离开这个触发式元件界面,或是将此触发式元件放置4号公共窗口。
以上2点排除,还存在问题,将测试程序及现象截图还有您的信息:贵姓  单位名称  手机号码发送至tech@weinview.cn跟进。