威纶通官方论坛

应该是BUG,请指教

[复制链接]
发表于 2019-12-18 20:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

趋势图上面的 “检视” 功能无法随着 “通道显示控制” 的变化而变化

上图













发表于 2019-12-23 11:55:38 | 显示全部楼层
您好
辛苦码字,理解您的问题了;
多条通道检视,需要将检视地址往下排,也就是:
当我选择 通道显示控制 功能使LW10出现在趋势图上面  用检视时LW20=50
当我选择 通道显示控制 功能使LW11出现在趋势图上面  用检视时LW21=40
当我选择 通道显示控制 功能使LW12出现在趋势图上面  用检视时LW22=20
当我选择 通道显示控制 功能使LW13出现在趋势图上面  用检视时LW23=10
发表于 2019-12-20 08:50:12 | 显示全部楼层
趋势图上面的 “检视” 功能无法随着 “通道显示控制” 的变化而变化

            您好,这里是通道显示控制吗?这个只是控制通道显示与否。好像没有获取正确您的咨询点,暂无法对应测试。
            请详述下或是直接给出测试程序。
 楼主| 发表于 2019-12-20 21:18:20 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-12-20 08:50
您好,这里是通道显示控制吗?这个只是控制通道显示与否。好像没有获取正确您的咨询点,暂无 ...

假如说:

资料取样通道有4个

LW10=50
LW11=40
LW12=20
L;W13=10

使用通道显示控制和检视功能,检视设LW20


当我选择 通道显示控制 功能使LW10出现在趋势图上面  用检视时LW20=50
当我选择 通道显示控制 功能使LW11出现在趋势图上面  用检视时LW20=50
当我选择 通道显示控制 功能使LW12出现在趋势图上面  用检视时LW20=50
当我选择 通道显示控制 功能使LW13出现在趋势图上面  用检视时LW20=50

那么怎样才能把检视LW20的数值发生变化,而不是固定第一个LW10上面

我觉得这是一个BUG


 楼主| 发表于 2019-12-20 21:29:25 | 显示全部楼层
test.zip (1.99 MB, 下载次数: 170)

上传了,麻烦大神看看,谢谢了
 楼主| 发表于 2019-12-24 18:16:27 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-12-23 11:55
您好
辛苦码字,理解您的问题了;
多条通道检视,需要将检视地址往下排,也就是:

谢谢 明白了
发表于 2019-12-25 08:39:05 | 显示全部楼层
谢谢 明白了

           不客气
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 07:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表