威纶通官方论坛

欧姆龙CP1H和威伦TK6071连接不成功

[复制链接]
发表于 2019-2-15 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,参数设置,接线是没有问题的,就是几秒钟弹出PLC未连接(变频器部分已经删除),所有的都检查了,就是找不到原因,求大神们帮帮忙
90eb921f4eef56d92aaa06cb5c9a69c.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-15 16:49:12 | 显示全部楼层

http://www.ymmfa.com/read-gktid-1663279.html部分不能查看图片请打开连接
发表于 2019-2-15 16:53:22 | 显示全部楼层
您好
PLC端的模式改为监控模式测试。
监视模式选项.png
发表于 2019-2-16 10:04:38 | 显示全部楼层
1.建议用9600频率测试,经常遇到9600以上频率无法通信
2.串口管脚更换为其他com1或2的接线方法。遇到过说明书的管脚接线不好用
 楼主| 发表于 2019-2-18 09:53:17 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-2-15 16:53
您好
PLC端的模式改为监控模式测试。

一样没有效果
 楼主| 发表于 2019-2-18 09:54:56 | 显示全部楼层
pcsms_aJzqS3oV 发表于 2019-2-16 10:04
1.建议用9600频率测试,经常遇到9600以上频率无法通信
2.串口管脚更换为其他com1或2的接线方法。遇到过说 ...

默认9600也一样不行,更改COM口还没设置过
发表于 2019-2-18 10:20:57 | 显示全部楼层
您好
再提下TK6071和欧姆龙CP1H的232接线
屏695 一一对应 PLC329 PLC45短接。
 楼主| 发表于 2019-2-18 10:47:32 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-2-18 10:20
您好
再提下TK6071和欧姆龙CP1H的232接线
屏695 一一对应 PLC329 PLC45短接。

http://www.ymmfa.com/read-gktid-1663279.html就是这样,我都使用原装的TK6070-OMRON线了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-25 17:05

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表