威纶通官方论坛

关于一屏多机通信的问题

[复制链接]
发表于 2019-2-12 21:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的485,MODBUS协议一屏多机通信。现在问题是,比如有5个从机,如果从机都在线通信是正常的;如果有一个从机不在线,触摸屏就会卡顿。是否能够在屏上手动设置不跟离线的从机通信,从而避免出现这种卡顿?
发表于 2019-2-13 10:55:27 | 显示全部楼层
您好  提供两个方法参考:
方法1:5个从机的元件分5个画面  哪个不通了 就不进那个画面;
方法2:安全里关闭掉控件也可以,选择离线就把对应站号的控件都一起隐藏。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-24 06:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表