威纶通官方论坛

TK8070IH与S7200(cpu224 cn)通讯不上

[复制链接]
发表于 2018-12-21 17:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK8070IH与S7200(cpu224 cn)通讯不上,具体怎么接线

TK8070IH仅有一个com口,
一、用HMI上COM口的1、2、5和plc上com口的8、3、5连接后,HMI显示plc no response
二、用HMI上COM口的6、9、5和plc上com口的8、3、5连接后,HMI显示plc no response
三、请看截图

TK8070IH的COM口针脚定义

TK8070IH的COM口针脚定义
     

S7-200的com口针脚定义

S7-200的com口针脚定义

四、官网上的通讯实例也看了 C01.S7-200 PLC Communication.pdf (936.91 KB, 下载次数: 318)
到最后还是
plc no response
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:16:39 | 显示全部楼层
刚开始PLC和HMI的通讯线,使用的是家用的3*1.52的电缆线,一直解决不了问题
后来改成专用的通讯电缆,还是这个毛病
发表于 2018-12-21 17:30:48 | 显示全部楼层
您好
TK8070ih使用COM2(注意程序中对应端口)的485 2w  
线序
屏的125   一一对应PLC 835。
波特率 站号参数两端对应  其余默认。
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:43:16 | 显示全部楼层
1.png 2.png 3.png
我又看了一下,设置应该是没有错的啊
仍然是PLC NO RESPONSE!
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:44:46 | 显示全部楼层
PLC的com口针脚接线是8、3、5
对应的HMI的com口针脚接线是1、2、5
 楼主| 发表于 2018-12-23 08:17:27 | 显示全部楼层
求大神解答啊
发表于 2018-12-24 09:06:27 | 显示全部楼层
您好
可以将PLC类型更换成Siemens S7-200 (VD Any Address)测试下,如果这个还是不可以,再试下Siemens S7-200 PPI。
发表于 2019-4-6 21:28:43 | 显示全部楼层
MT8102iE 与S7-200 CPU224XP 通讯也遇到同样问题,还没有解决
发表于 2019-4-8 09:28:58 | 显示全部楼层
MT8102iE 与S7-200 CPU224XP 通讯也遇到同样问题,还没有解决

您好,和西门子200可以正常通讯。
请将您的接线线序 连接屏的端口 屏和PLC端的参数设置还有您贵姓  单位名称 手机号码发送至tech@weinview.cn
我们对应跟进。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-27 05:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表