威纶通官方论坛

再次试验的结果

[复制链接]
发表于 2011-4-8 12:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上2位的意见不敢苟同。关于要不要用宏指令的问题,不是不知道可以用勾选索引寄存器而是在宏指令中要用到对索引寄存器的操作;3楼提出的将变量a改为aa以避免误读为16进制的A-F,听起来蛮有道理,可是实践的结果依然如故!再说这个宏指令在老版本中(V4.34以前)是可以正确执行的。希望威纶技术部门尽快解决此问题,以免用户困扰。
发表于 2011-4-8 14:15:50 | 显示全部楼层
你好:
你改成以下就OK,
macro_command main()
short index0,b,c
GetData(index0,"Local HMI",LW,9200,1)
GetData(b,"Local HMI",LW,index0,1)
GetData(c,"Local HMI",RW,index0,1)
SetData(b,"Local HMI",LW,8000,1)
SetData(c,"Local HMI",LW,8010,1)

end macro_command
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册