威纶通官方论坛

HMI通过网线和固态IP地址如何实现监控的问题

[复制链接]
发表于 2018-11-1 16:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
       现有问题需请教大家。目标实现用EASYACCESS实现对HMI进行监控(PC,安卓和IOS端均需要)。
       配置:威纶MT8013IE人机界面连下位机SIEMENS S7-200 SMART,需采用固定IP地址的方式进行数据交换,PLC,触摸屏同接一台路由器。
       现产生如下问题:1. 用固定IP地址跟PLC进行通信时,触摸屏可正常读取PLC数据,但是EASYACCESS显示触摸屏离线。
                                  2. 如采用动态IP地址时,触摸屏不能读取PLC数据,但是EASYACCESS能连接触摸屏监控。
                                  3. 如网口连接网线采用静态IP地址,开启WIFI并自动分配IP地址,EASYACCESS也显示触摸屏离线。
       现在要模拟工业现场,不允许开启WIFI,现场一条可连接外网的网线,一个连接HMI和PLC的路由器,如何实现既可以正常跟PLC通信,又可以用EASYACCESS进行远程监控?
发表于 2018-11-10 18:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
我用的CMT-SVR可以,不知道你的这款有没有二个网口。只是原来没升级编程软件时可以用,现在升级的都没法用,老提示更新CMTWVER.安卓商店的不行,官网下的装不了,提示解析包错误。郁闷,还不如VNC.不受更新影响
发表于 2018-11-1 16:41:04 | 显示全部楼层
您好
请将您的有效信息——您贵姓 单位名称 手机号码 发送至tech@weinview.cn
我们会有人员对应跟进处理此问题。
 楼主| 发表于 2018-11-30 14:52:13 | 显示全部楼层
后来在客服配合下,HMI采用动态IP分配,而关键的是路由器的LAN口设置为192.168.2.X网段就OK。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-3-29 01:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表