威纶通官方论坛

8071iE触摸屏资料取样问题

[复制链接]
发表于 2018-9-20 17:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 从来不洗脸 于 2018-9-20 18:10 编辑

各位大佬大家好,小弟刚接触威纶通触摸屏,下位机是S7-1200,现在遇到个问题,就是需要做历史取样,单通道倒是弄明白,但是我有很多数据不可能每个数据做一个画面啊,所以需要将相关联的几个数据做到一张趋势图中。但是在通道数里面增加通道时候就提示:“读取地址实际空间不足,请选择阵列类型标签”。
这需要在PLC上设置还是HMI上设置啊??谢谢
QQ图片20180920180931.png
QQ图片20180920180636.png
 楼主| 发表于 2018-9-20 17:48:43 | 显示全部楼层
历史数据都是PLC中的数据
发表于 2018-9-21 08:48:10 | 显示全部楼层
您好
是需要在PLC端设置,需要使用阵列标签(ARRAY格式);
注:一个资料取样下添加多个通道,我们软件要求地址连续。
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:50:09 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2018-9-21 08:48
您好
是需要在PLC端设置,需要使用阵列标签(ARRAY格式);
注:一个资料取样下添加多个通道,我们软件要 ...

哦,我试试去,谢谢
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-20 18:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表