举例:当浮点F8文件(地址范围0-255)分配了F8:0--F8:95(或者F8:0--F8:255),发现MT6100i无法读/写到最后一个地址F8:95(或者F8:255)!
把AB PLC地址多分配出一个以上但实际没使用的地址F8:96或更高后,这时MT6100I完全能够正常读/写F8:0-F8:95之间任一数据了。
但治标不治本!始终还是没办法读/写到最后一个地址数据,要是读/写AB PLC F文件最大地址F8:255又怎么办?是不可能加到第256!这事比较烦,每次新写PLC程序都要先分配(赋任意
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
您好,屏访问PLC的程序地址时,我们不一定能够访问到PLC内部的所有地址,建议参考project manger中EasyAddressViewer中地址对应关系。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
兼容性的问题了,再看其他设备地址,也是很多都访问不到最后一个地址,对新设计还好,可以避开不用最后一个地址,但要是对于一些技改或升级的设备,万一有对不上号的,我想要不是工作量提加,要不就不得不放弃威伦通这产品了。