威纶通官方论坛

触摸屏的波特率问题

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用台达PLC 与触摸屏通信,PLC的波特率必须比触摸屏设置的高
例如 PLC 19200,触摸屏 9600,此时才能通信上
如果都设置为9600则不行
请问这是什么原因!!
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
大家都没有遇到这种问题吗
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
你好,我使用台达PLC和屏通信时,也遇到过这种问题,我使用的是9600的波特率。当你将台达的波特率设为19200时,下载PLC程序,实际下进去的波特率仍然是9600,因为我读到PLC上传上来的通信数据是9600,我也咨询过台达工作人员,他们说不存在这种情况,估计您遇到的和我一样的情况,我正在探索中,不过9600是没问题的,19200不行,是因为台达PLC没下进去,不知道你是否和我遇到的情况一样。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
版主能解释一下吗