第一次使用触摸屏,屏是6056i,plc是三菱FX1N,想用屏改变plc的定时、计数设定值,比如T0 K100,用数值输入元件读取地址:plc:device1、设备类型:TV、地址:0。这样做对吗?使用plc的M8031、M8032的内存清零时也会把数值输入的值清零,怎么做才对呢?
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
已经会了,设备类型用D,不能用M8031和M8032清零,改用批复位指令