威纶通官方论坛

西门子S7-1200和MT8070IH5通讯不上

[复制链接]
发表于 2016-11-16 21:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络上面挂了一台西门子精智面板HMI,一台MT8070IH5HMI,一台AB 1766PLC,一台S7-1200PLC。MT8070IH5和AB 1766通讯上了,但是和S7-1200一直通讯失败,驱动按说明书用的1200/1500 Ethernet绝对地址那个,IP地址设置S7-1200地址一致。致电了西门子,那边说PLC可以支持2HMI。S7-1200软件版本是V4.1的。S7-1200和西门子精智面板也能通讯上没问题。请教是什么原因。
发表于 2016-11-17 10:31:28 | 显示全部楼层
您好
PLC端 连接机制中允许来自远程设备的通讯访问 选项请确认打钩
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:03:22 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-11-17 10:31
您好
PLC端 连接机制中允许来自远程设备的通讯访问 选项请确认打钩

打钩了。今天发现说明书中有一条,暂时不支持韧体4.0以上的版本,是否指的是S7-1200的版本?我的S7-1200是4.1的。
发表于 2016-11-18 08:41:35 | 显示全部楼层
您好  请参考设置

AQ_77_Establish_iSeries_S7-1200V4.0_Communication_cn.pdf

476.18 KB, 下载次数: 781

 楼主| 发表于 2016-11-18 14:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-11-18 08:41
您好  请参考设置

就是按上面说明书设置的,标签导入都没问题,驱动也选择的1200/1500,导入后连不上,显示PLC no response。然后触摸屏组态的按钮也是空白的。设置里面IP已经和PLC地址对应,为192.168.0.1
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-11-18 08:41
您好  请参考设置

如图所示。。。。。。
mage.jpg
mage.jpg
mage.jpg
mage.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
如图所示,谢谢!!!!
mage.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
如图所示,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
darkfall 发表于 2016-11-18 14:28
如图所示,谢谢!!!!

如图所示,谢谢。。。。
MG_2972.JPG
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
darkfall 发表于 2016-11-18 14:28
如图所示,谢谢!!!!

如图所示,谢谢。。。。
发表于 2016-11-18 14:59:54 | 显示全部楼层
您好
大致现象和配置看到了 请尽快将“PLC端 连接机制中允许来自远程设备的通讯访问 选项”也截图下  以及您的有效信息:公司名称(包含所属地)贵姓 以及联系方式 问题详况
发送至tech@weinview.cn,我司会有对应人员及时为您跟踪解决问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-18 15:09:46 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-11-18 14:59
您好
大致现象和配置看到了 请尽快将“PLC端 连接机制中允许来自远程设备的通讯访问 选项”也截图下  以及 ...

上面最后一个截图就是呀
发表于 2019-4-21 20:01:50 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-11-18 14:59
您好
大致现象和配置看到了 请尽快将“PLC端 连接机制中允许来自远程设备的通讯访问 选项”也截图下  以及 ...

我也遇到同样的问题,怎么解决?电话13926638315,邮箱DEFY8086@163.COM
发表于 2019-4-22 09:54:38 | 显示全部楼层
您好,邮件跟进,注意查收回复。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-17 11:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表