威纶通官方论坛

欧姆龙CP1H和MT6070IH做一机多屏

[复制链接]
发表于 2016-2-16 10:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题:1、MT6070IH 3WV还可以买到吗?买不到的替代型号是什么?
                  2、欧姆龙CP1H作为PLC,我想用两个MT6070IH做两个触摸屏,两个位置不一样,但是程序内容一样,怎么做?求详细介绍。       
发表于 2016-2-17 15:01:39 | 显示全部楼层
您好,欢迎使用威纶通产品,很高兴为您解答问题!
一、MT6070ih3已停产,可使用MT6071ie替代
二、可使用串口主从的方式实现:
架构:PLC连接主屏,主屏再连接从屏;
参数设置:主屏添加Master-Slave Server驱动,从屏添加远端PLC 注意点:1、主从协议驱动COM口下参数均设置为115200,E,8, 1,以确保通讯速率; 2、从屏驱动下的站号和PLC端一致;
接线:根据使用触摸屏型号定,您可参考编程软件中菜单栏最后的说明——说明主题——硬件设置——通讯端口脚位定义获取
如还存在疑问,建议也可拨打400 836 2000获取有效咨询,谢谢!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-20 00:38

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表