威纶通官方论坛

EB8000接口西门子S7-200 SMART问题

[复制链接]
发表于 2015-11-24 16:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我长期用S7-200 PLC 通过PPI口和TK6102i连接,通过EB8000编程,效果不错。
用户需要将PLC更换成S7-200 SMART,其余不变。
我将PLC程序进行转换后,未变更地址,下载到S7-200 SMART 中,直接用原来的EB8000组态文件,通过S7-200 PPI方式连接正常。
但是,我将原来的EB8000组态文件中将PLC更改为S7-200 SMART  PPI 或S7-200 SMART  Ethernet 后,编译出现了问题。原来使用的VB寄存器,EB8000无法识别,只能识别VW MW寄存器,给我添了许多麻烦,如果我要用以太网,还得将原来程序里的VB寄存器全部转换成VW,工作量巨大。
请问:是不是EB8000真的不支持S7-200 SMART 的 VB MB寄存器???
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 04:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表