威纶通官方论坛

两台TK6070IH如何用485口与PC通讯

[复制链接]
发表于 2015-11-6 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 13358132905 于 2015-11-9 14:34 编辑

两台TK6070IH 232口已与PLC连接通讯,现在想用PC读取PLC数据,两台TK6070IH如何用485口与PC通讯,触摸屏设置MODBUS SERVER后,其他如何设置?
另外触摸屏运行时如何一直将PLC数据写进触摸屏寄存器让PC通过485口读取?新手拜托大家了。
发表于 2015-11-23 12:19:57 | 显示全部楼层
可以通过定时式资料传输,将PLC的寄存器数据,传送给触摸屏的LW寄存器。电脑再使用4X地址,读取对应LW的寄存器。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-3 19:42

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表