威纶通官方论坛

TK6050iP与基恩士PLC通讯失败

[复制链接]
发表于 2015-5-26 20:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC:keyence KV Nano 系列 KV-60AT
触摸屏:MT6070iH
触摸屏:TK6050iP
通讯电缆:keyence OP26486
HMI通讯设置:
模式:RS232
速率:115200
校验:Even
数据位:8
停止位:1
PLC站号:0

使用MT6070iH通讯OK,换成TK6050iP 通讯NG。
不知道哪里的问题?
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:40:17 | 显示全部楼层
HMI的设置图片,MT6070iH 和  TK6050iP 设置一样。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:50:10 | 显示全部楼层
PLC设置如图。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:56:24 | 显示全部楼层
用了1个TK6070iH触摸屏,也通讯不上。
问题在通讯设置上?RS232 or RS485?
还是TK和MT的通讯电缆不一样?
发表于 2015-5-27 09:12:07 | 显示全部楼层
通讯线引脚定义不一样

根据随机带的 paper   自己做通讯线。
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:30:19 | 显示全部楼层
谢谢。
问题解决了。
MT和TK的通讯电缆接线不一样。
发表于 2015-6-3 09:53:40 | 显示全部楼层
是的,那两个屏通信引脚不一样
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-3 18:08

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表