威纶通官方论坛

S7200和MT6070iH的通讯设置.

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人帮我做一个S7200和MT6070iH的通讯设置的教程啊,我连了好多天都连不上。大家帮帮忙啊?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
程序发到 yujinkai@weinview.cn ,我看下我这边能不能通讯上!
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
楼主你的 《集中供气.xob》 我已收到,经测试,不用改任何参数设置就可以连上PLC。楼主检查下线和串口是否有问题吧!
发表于 2012-9-8 21:38:55 | 显示全部楼层
老师们好,我也是刚买了一台,tk6070ik,就一个通讯口,请教大家老师们,tk6070ik怎么设置与s7-200,cpu224cn通讯连接,和连接线怎么做啊,请教请教,请老师们不吝赐教!!
发表于 2012-9-8 21:39:41 | 显示全部楼层
我的邮箱是yycxgkcp@163.com,谢谢,我连接了三天了,就是连接不上啊!
发表于 2012-9-14 12:20:22 | 显示全部楼层
TK6070.rar (11 KB, 下载次数: 1078)
MT6070-S7200.rar (11.01 KB, 下载次数: 1137)
发表于 2012-10-6 18:51:29 | 显示全部楼层
试下行不行~
发表于 2012-10-7 21:14:32 | 显示全部楼层
版主啊,你那两个程序咋打不开呀
发表于 2012-10-8 09:21:02 | 显示全部楼层
可以用V464版本软件直接打开。
发表于 2012-10-8 20:37:53 | 显示全部楼层
回复 1# wjsxdl


    画面的系统设置里面选择S7200,接口类型:RS485-2W,COM:COM1 9600。PLC程序里的通讯端口设为:端口0,地址:2,最高地址:126,波特率:9.6K。按照以上设置,数据线对了的话,就能通,关键是两边波特率设为一样
发表于 2012-10-9 10:04:50 | 显示全部楼层
好东西!!!!!!!!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-20 00:41

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表