常用TK6070IP的屏,但因除了PLC连接外还有变频器通信,想问一下在一个通信口的情况下能不能跟一台PLC-RS232C通信,再跟一台变频器RS485通信。以前在MT6070IH双端口的情况有做过。
发表于 2014-9-3 15:48:42 | 显示全部楼层
我 认为不可以   你可以变频器与PLC 通讯  在用 触摸屏 读取
发表于 2014-9-3 19:41:37 | 显示全部楼层
可以的。COM1是RS232       COM2是RS4852W
发表于 2014-9-5 13:58:14 | 显示全部楼层
这样绝对没问题,只要设置好通信格式和协议就行
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:38:41 | 显示全部楼层
主要是内部通信电路要是只能选一种的话可能就不行,不过改天做条线路试一下。