威纶通官方论坛

MT8121IE资料取样

[复制链接]
发表于 2014-5-8 23:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我要在屏上做历史数据来显示PLC里的数据,我PLC里的数都是小数,哪么PLC里的数是D0 2 6 6 8 10,哪么在资料取样里设置D0开关头,数据设置32-bit Float就能正常的读取和显示PLC里的D0 2 4 6 8 10 数据了,是这样理解吗?
发表于 2014-5-9 16:54:37 | 显示全部楼层
是的,你要设置5个32-bit Float格式
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:01:25 | 显示全部楼层
什么设置5个32啊,不是连续占两个吗?怎么要5个呢?是不是最少要读出5个32位数据啊
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:02:59 | 显示全部楼层
什么设置5个32啊,不是连续占两个吗?怎么要5个呢?是不是最少要读出5个32位数据啊
发表于 2014-5-12 10:23:06 | 显示全部楼层
你添加5个通道,每个通道的数据类型都设置为32-bit float,数据来源地址设置为D0,系统就会自动采样 D0 D2 D4 D6 D8这5个浮点型的数据了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-6-2 14:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表