各位大神你们好
小弟的TK6070ik不能设置位开关X,不知道是咋回事。
例如,我在三菱的PLC中写入
LD X0
OR M0
OUT Y0
然后在TK6070IK里面设置位开关X0,但是运行起来,点击X0。Y点没反应。
PLC的X0输入点LED灯也没反应。
假使我设置位开关M0.就可以。
不知道为什么。
我要设置X13为急停按钮,要外部触动。
但是这样的情况不知道该咋样了。
特来求解!
恭祝:
商祺!
QQ截图20130607175340.png
发表于 2013-6-8 10:15:28 | 显示全部楼层
触摸屏不能控制PLC的输入点位,该点位靠外部电路控制。
发表于 2013-6-9 14:04:50 | 显示全部楼层
楼上的正解。
发表于 2013-6-10 17:41:09 | 显示全部楼层
楼上正解,你只能用按钮控制M0就可以了
发表于 2013-6-10 17:42:02 | 显示全部楼层
X13可以OR M13,触摸屏按钮M13