我的MT6070ih和AB的SLC504的DH485无法建立通讯,不知有什么需要注意的地方?

[复制链接]
发表于 2012-11-21 17:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MT6070ih上用母座上的COM1(485 2W)和COM3(485 2W)都试过了,使用PLC类型是Allen-Bradley DH485。

我是想拿MT6070ih或6100替换AB PanelView,从PanelView上取下连接SLC500的DH485的线(RJ45)通过转换头转
到MT6070ih上。线序是1-2,2-1,7-5(com1)或2-6,1-9,7-5(com3)。波特率和机器号也都是按照PanelView程
序中来设置的。可是就是提示plc no response,没有响应. 请问有哪位高手做过DH485连接的吗?能否分享一下成功经验?
我的邮件地址是scott219@sohu.com,多谢!
发表于 2012-11-22 14:16:34 | 显示全部楼层
你这个接线描述是对的,你看你有没有把线序看反;
默认波特率19200,需注意你设定最大的位址必须符合PLC的实际连接台数。
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2013-1-14 13:53 编辑

谢谢管理员的反馈。这个问题已经折磨我很久了,线序是对的,我通过PC机的rslogix500,连接AB SLC503串口可以看到AB SLC503的状态,如果用威纶屏连接AB SLC503的DH485口的时候,使用DH485协议时,channel1(即DH485端口)显示Incoming cmd pending为1,可是Comms Active为0,如果AB SLC503 DH485口连接的是PanelView触摸屏,则可以看到Comms Active为1,说明AB SLC503控制器认为威纶屏向它发的命令好像有问题,不识别。主机号(node address)是对的,如果设的不对,可以看到Incoming cmd pending是0。而且连接上后威纶屏的com口通讯灯在闪烁,说明是有通讯的。好奇怪。不知道是威纶屏的驱动有问题还是连线的问题?
发表于 2013-1-14 13:59:51 | 显示全部楼层
可以参考:http://www.weinview.cn/service/Serives.asp 文档 PLC连接手册;关于HMI设置及PLC设置。注意线连接次序。