macro_command main()
int a,b
GetData(a,“MITSUBISHI FX3u/FX3G”,D,1,1)
b=a/2
SetData(b, “Local HMI”, LW, 2, 1)
end macro_command
在这个程序中第三行和第五行都有说参数个数不正确,怎么决绝呢?
发表于 2011-6-15 10:40:21 | 显示全部楼层
macro_command main()
int a,b
GetData(a,“MITSUBISHI FX3u/FX3G”,D,1,1)
b=a/2
SetData(b, “Local  ...
龙建宁 发表于 2011-6-15 10:09



   你好,第三行和第五行,双引号格式不对,重新输入双引号即可。请直接使用GETDATA函数,避免输入法问题造成输入格式不对。
另A,B变量定义成32位的数据,变量A读取的是D1,D2的数据。如果是16位数据,请定义为SHORT A,B