MT8071IP与S7-1200导入标签时出现设备无此地址

[复制链接]
发表于 2018-12-14 18:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照手册将PLC tag导出来后(只导出来了PLC tag ,没有导DB  FC FB),在验证标签时出现刚设定的地址不存在设备中。  PLC程序也下载到PLC中了,
下面附图EBpro的配置过程; 求大神指导

增加PLC,地址就是PLC的地址

增加PLC,地址就是PLC的地址

将tag导入,只导入了这一个文件

将tag导入,只导入了这一个文件

导入成功

导入成功

但验证时出现地址不存在设备中

但验证时出现地址不存在设备中
发表于 2018-12-17 09:33:31 | 显示全部楼层
您好
1、如您描述,主要注意核对下PLC端的两个保护选项,如图;
2、1200导标签详细操作,参考附件pdf文件;
3、如果以上还是得不到解决,可以将问题详况 包括标签文档  您的信息——贵姓 单位名称  手机号发送至tech@weinview.cn,我司对应跟进。
plc端保护选项.png

Siemens_S7-1200_V4_UserManual_20150114.pdf

1.44 MB, 下载次数: 954

发表于 2020-2-2 21:18:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-14 18:16:01 | 显示全部楼层
谁指导怎么弄,告知下, 我邮箱296846813@qq.com
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:20:50 | 显示全部楼层
谁知道怎么回事?
发表于 2022-4-8 11:16:48 | 显示全部楼层
大哥  你解决了吗   怎么处理的 在线求助
发表于 2022-4-8 11:24:28 | 显示全部楼层
大家好  现阶段和西门子1200导标签,有较为便捷高效的方法提供
1.软件中选择此驱动:Siemens S7-1200/S7-1500(Absolute Addressing)(Ethernet);
2.导入标签中选择第二项(.ap格式)对应博途程序。