威纶通官方论坛

台达ES系列PLC做从站和MT6070通信(MODBUS RTU)

[复制链接]
发表于 2013-11-27 09:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能给我个“台达ES系列PLC做从站和MT6070通信(MODBUS RTU)”的实例吗,昨天整大半天都不行,谢谢了,可以发到我的邮箱,yi2012@126.com
发表于 2013-11-27 10:54:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2013-11-27 10:57 编辑

PLC类型直接选择MODBUS RTU (zero-based addressing),PLC程序里面选择RTU模式,通讯参数和你触摸屏程序里面设置成一样的。
画面上面0X 1X 对应M地址   4X对应D地址。
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:20:30 | 显示全部楼层
回复 2# weinview



    我还要挂着其他从站,采用标准MODBUS RTU协议需要怎么设定?
发表于 2013-11-27 13:53:46 | 显示全部楼层
PLC类型直接选择MODBUS RTU (zero-based addressing)
0X 1X 对应M地址   4X对应D地址。
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:07:02 | 显示全部楼层
回复 4# weinview


    你好,我有其它的仪表选择了COM1为MODBUS RTU协议,COM3用了另外一种协议,并且已经通信成功。现在就是想加个PLC(带485通信)作为从站也是使用COM1,这种想法可行吗?  PLC的MODBUS地址我自己可以查的到。
发表于 2013-11-27 15:58:33 | 显示全部楼层
可以,2个设备设置不同的站号。
通过在地址前面+‘站号#’来区别不同的设备。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-6-14 21:07

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表