数值显示元件地址设为外设时,触摸屏一直发送读取命令,以致于外设没有时间去做去做其他事情,请问发送命令的频率能设置吗?不要让触摸屏不停地发送命令
发表于 2012-11-1 14:26:32 | 显示全部楼层
把HMI设为从站,由你外部设备发数据,HMI来回复即可;
HMI作为主站,发送命令,不可以设置频率,只可以在系统参数设置内,设置通讯延时;