老周 发表于 2024-2-22 17:29:25

求助::codesys与威纶通屏幕通讯

本帖最后由 老周 于 2024-2-23 08:57 编辑

codesys与威纶通屏幕使用 codesys v3标签通讯 无法获取标签是什么原因?

老周 发表于 2024-2-23 08:58:30

设置好导入标签成功后,选择获取标签然后程序就闪退了。不选择触摸屏也没有通讯上。

weinview 发表于 2024-2-23 10:42:49

您好
试试“设置”中的通讯协议换成第3个看看效果

老周 发表于 2024-2-23 14:47:26

已经搞定了,将用户登录信息删除就正常了。

老周 发表于 2024-2-23 14:49:03

weinview 发表于 2024-2-23 10:42
您好
试试“设置”中的通讯协议换成第3个看看效果

4个都试了 不行,RUNTIME安全策略里面设置成 可选用户管理 然后删除登录信息就OK了。

weinview 发表于 2024-2-23 15:19:53

好的收到分享:handshake
页: [1]
查看完整版本: 求助::codesys与威纶通屏幕通讯