Irene5122 发表于 2023-11-6 10:40:22

TK8072i屏幕作为主机modbus通讯如何使用切换开关实现05功能码

TK8072i屏幕作为主机modbus通讯如何使用切换开关实现05功能码?
用屏幕作为主机进行modbus通讯,想用切换开关配置0x地址实现05功能码的写指令时需要怎么配置切换开关按钮呢?
想实现的功能:在屏幕上点击按钮,能对应发送05功能码的指令到从机,同时屏幕上的开关状态改变
现在的问题:我现在使用的切换开关配置从机的modbus通讯0x地址,但是屏幕显示不出来切换开关,且只会发送0x中的01功能码,我想让其主动发05功能码,请问需要怎么配置呢?

pcsms_NeNTRxpn 发表于 2023-11-6 10:55:15

你这是没有通讯上。一直发01是在读,写入只有通讯上触发按钮之后才会发送

Irene5122 发表于 2023-11-6 11:10:30

pcsms_NeNTRxpn 发表于 2023-11-6 10:55
你这是没有通讯上。一直发01是在读,写入只有通讯上触发按钮之后才会发送 ...

请问是怎样才算是通讯上触发按钮呢?从机这边回复一个触发按钮相应的05功能码嘛?还是回复01的的读指令啊?